所属分类:常见问题    发布时间: 2023-02-03    作者:admin
  分享到:   
二维码分享

案例一:配电箱未接地,员工当场触电身亡!

7月28日14时35分左右,江苏某合成材料公司车间发生一起触电事故,造成1人死亡,直接经济损失约130万元。
事故发生的原因:
配电箱箱门背面的电加热设备开关上一根电线接头从接线柱上松脱,带电线头接触到配电箱箱门上,同时配电箱的外壳未采取接地保护,造成配电箱金属外壳带电,马某右手接触到配电箱边框时,发生触电事故,这是本起事故发生的直接原因。

✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵

案例二:设备未接地,车间主任当场触电身亡

6月22日,位于汕头澄海区的汕头市澄海区澄华威达塑料玩具厂(简称“威达玩具厂”)发生一起触电事故,造成车间主任死亡。
事故原因:

因塑料粉碎机,无接地线。且塑料粉碎机电源线套管保护强度不足,布设不合理,随意放置在地面上且有一小节电源线恰好被旁边的踏步梯梯脚压到。操作人员在日常加料过程中反复上下该踏步梯,时间一长导致该电源线绝缘保护皮被梯脚扎破,电源线芯裸露在外,电线漏电,踏步梯带电。



接地是为防止触电或保护设备的..而把电力电讯等设备的金属底盘或外壳接上地线,利用大地作电流回路接地线的..措施。往往表现为将设备和用电装置的中性点、外壳或支架与接地装置用导体良好的电气。接地的功用除了将一些无用的电流或噪声干扰导入大地外,.大功用为保护使用者不被电击。

不同用途和不同电压的电气设备,除有特殊要求外,一般应使用一个总的接地体,按等电位接要求,应将建筑物金属构件、金属管道与总接地体相连接。

人工总接地体不宜设在建筑物内,总接地体的接地电阻应满足各种接地中.小的接地电阻要求。


✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵


接地有哪些类别?

我们实际使用和学科研究过程中,常用的接地有以下几种:防雷接地,保护接地,工作接地,屏蔽接地等。

1.工作接地:是指发电机、变压器的中性点接地,主要作用是加强低压系统电位的稳定性,..由于一相接地,高低压短接等原因产生过电压的危险性。

2.保护接地:就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分)用导线与接地体可靠连接起来的一种保护人的方式。

3.保护接零:是指电气设备正常情况下不带电的金属部分用金属导体与系统中的零线连接起来,当设备绝缘损坏碰壳时,就形成单相金属性短路,短路电流流经相线——零线回路,而不经过电源中性点接地装置,从而产生足够大的短路电流,使过流保护装置迅速动作,切断漏电设备的电源,以保障人身..。

4.重复接地:当系统中发生碰壳或接地短路时,可以降低零线的对地电压;当零线发生断裂时,可以使故障程度..。

5.防雷接地:针对防雷保护设备(避雷针、避雷线、避雷器等)的需要而设置的接地。

对于直击雷,避雷装置(包括过电压保护接地装置在内)促使雷云正电荷和地面感应负电荷中和,以防止雷击的产生;对于静感应雷,感应产生的静电荷,其作用是迅速地把它们导入地中,以避免产生火花放电或局部发热造成易燃或易爆物品燃烧爆炸的危险。

6.防静电接地:设备移动或物体在管道中流动,因磨擦产生静电,它聚集在管道,容器和贮灌或加工设备上,形成很高电位,对人身..及对设备和建筑物都有危险。作为静电接,静电一旦产生,就导入地中,以消除其聚集的可能。

7.隔离接地:把干扰源产生的电场限制在金属屏蔽的内部,使外界免受金属屏蔽内扰源的影响。也可以把防止扰的电器设备用金属屏蔽接地,任何外来干扰源所产生的电场不能穿进机壳内部,使屏蔽内的设备,不受外界干扰源的影响。

8.屏蔽接地:为了防止电磁干扰,在屏蔽体与地或干扰源的金属壳体之间所做的..良好的电气连接称为屏蔽接地。所以屏蔽接地属于保护接地。